Здравствуйте. Вкратце история такая. Клиент попросил разобраться с задымлением котельной. Котел универсальный СТС 2200 TRIO (дрова,солярка, электричество). Твердотопливная часть котла оборудована заслонками-лючками первичного, вторичного и третичного регулирования подачи воздуха в камеру сгорания и напрямую в дымоход. Горение нижнее - дым сначала уходит вниз в зольный отсек, а уже потом поворачивает вверх в дымоход. При первой растопке все нормально. Задымление происходит при повторной закладке дров, процедура выполняется по инструкции поставщика - но всё равно дымит в помещение. Опрокидывается тяга.
Прилагаю файл с дымоходом. Дымоход поднимается над коньком примерно на 1м. Думаем, что с дымоходом не всё в порядке:
1. высота менее 5м
2. расстояние от выпуска котла до основного дымохода более 1м
3. переходник от котла прямоугольного сечения
4. отсутствует "разгонный участок" на выходе из котла - сразу поворот на 45гр.
5. наличие зонтика - при наличии конденсатоотводчика можно убрать
Кроме того, в день растопки стояла теплая погода (-3гр.нар.воздуха) и был ветер (дым пригибало к крыше).
Дымоход проверили на засор, сняв кондесатоотводчик - всё чисто, заужения сечения нет, забыли проверить прямоуг. переход котла через лючок прочистки, потом проверим.
Сейчас стоит теплая погода (около ноля на улице), дождемся через неделю понижения до -15гр. и повторим затопку с последующей повторной закладкой дров - проверим тягу в более комфортных условиях.
jota
Проверьте сечение по номограмме
serg-barannikov
jota, большое спасибо за информацию. Прокомментируйте, пожалуйста, мои мысли. Прикладываю диаграммы. На них красными линиями показал требуемый диаметр дымохода при данной высоте 4,5м. Таким образом, получается данный дымоход с сечением 150мм и высотой 4,5м подходит для дизельной горелки впритык, а вот при топке дровами такое сечение уже мало - потребуется 200мм при высоте 4,5м или 180мм при высоте 5,5м. Правильно ли я рассуждаю?